2. 紡織空調變頻器選擇要點- q3 B& r5 s3 Y4 G/ F/ n
從紡織空調節能角度出發,選擇變頻器時應注意以下幾點。
& M: p! w* \" q4 s2 E& O( D' Q, Z8 c7 l$ W) e+ J9 i
(1)變頻器功率和電動機功率值相當時最為合適,以利變頻器在較高的效率下運行。在變頻器功率分級與電動機功率分級不相同時,選擇變頻器的功率應略大于電動機的功率,并應盡可能和電動機的功率接近。! I+ k; Z" k0 ^( H
7 A6 n2 X" b ]2 Z! |: c8 U(2)由于紡織空調除塵的調速特點,電機啟動、調速緩慢,設計選擇時,不需要采用功率大一級的變頻器,以免造成一次性投資增加,運行效率下降的效果。
2 D: x! ~% \( ]( S2 N8 P( F, B
2 E7 J" a5 e0 R: p9 I. t6 e$ e(3)當風機水泵實際配備功率有富余時,可以考慮選用功率小于電動機功率的變頻器,但要注意風機的啟動特性,避免瞬時峰值電流是否會造成過電流保護動作。
0 u+ s5 r+ D- @; _
j7 g# D$ y6 f7 k, u, V" U x [/ O(4)對于需要長期處于低頻工作狀態的變頻器,應核對變頻器的容量。例如空調送風機變頻器,由于冬季空調送風量減少,風機運行速度較低,變頻器可能長期處于35Hz以下運行,這是需要核對變頻器的容量是否滿足要求。* g5 _, v( }. {! q( F4 E
2 |! b6 y1 R& @: [' ?+ ^
(5)由于變頻器的容量一般是按4極普通電動機的電流值進行設計的,而6極以上電機和變極電機的額定電流大于4極電動機,因此在風機水泵的電動機不是4極時,就不能直接依據電動機的容量來選擇變頻器,這時應校核變頻器的額定輸出電流是否滿足電動機的額定電流。紡織空調除塵風機多數采用6極或6極以上電動機,這一點非常重要。# f5 O3 X; Z3 ~- Y0 {9 _. H
* \( [% V- `4 g
(6) 紡織空調變頻器應用環境。由于在紡織廠的飛花、棉塵較多,因此空調室內的電控箱里安裝的變頻器不可避免的會進入廢棉、棉塵,堵塞變頻器散熱風道和散熱器、引起變頻器過熱、過載,因此在設計和選型時需要考慮變頻器對棉花、毛等雜質的防護性能。
7 ]6 T; d$ A7 T- r `
0 L- l9 f0 F- u" q |