紡織空調設備的科學運行和節能效果的好壞,與設備的管理密不可分。沒有正確的設備管理,再好的設備也很難發揮其效果。多數企業的設計方案和采用的設備基本相同,但車間空調除塵效果有很大的差別,其中最主要的因素就是管理。$ C& z! K X( d) f( t* k
1 @% h. V' A8 |/ [7 l
空調設備主要包括風機、水泵、噴淋排管、擋水板等主要構件的運行管理。各設備工作原理不同,其運行管理的方法也不同。! u/ s2 c( {1 ~" i/ B
: k( G0 [! C4 L. s. P1.風機運行管理 ) ?# r1 Y) i' Z" t7 i4 t4 G
風機運行前,應首先檢查風機地腳安裝是否牢固,皮帶輪防護罩是否安裝完好,風機葉輪旋向是否正確。并用手轉動風機葉輪,看是否轉動靈活,有無碰刮現象,檢查皮帶松緊程度合適。有軸承箱的風機應檢查軸承箱是否漏油等。在以上情況確定無誤后,點動風機,點動后主要檢查風機旋轉時有無碰刮、磨擦聲和其它異常雜音。啟動風機后,應檢查風機的電流是否穩定等,并對風機的風壓風量進行測量,看是否符合設計要求。
+ z! g. D. V' s8 l: S9 P$ K3 \
% R2 K* A: a; j X" v9 A$ @ 風機運行中應根據系統對風機風量和風壓的要求及時進行調整,調整的方法是采用變換皮帶輪直徑、變頻調速、開關閥門等方法進行調整。并在運行中對軸承箱潤滑油溫進行觀察,確保油溫正常。
5 k0 ^7 }" r+ B& i1 z+ q+ G8 R/ c" k& L) Q2 A4 c
2.水泵運行管理; r* M7 X$ _) v+ q. I- w- i$ }# P9 x
水泵運行前應檢查水泵地腳安裝是否牢固,水泵葉輪旋向是否正確,還應檢查水泵葉輪旋轉時有無異物碰撞現象,并對水泵進行灌水等(有條件時宜將水泵設計成自灌式)。+ r& ]' v$ U/ _5 I
/ E$ G3 o6 _; U 水泵運行后要檢查運轉有無碰撞、磨擦聲或其它異常雜聲,并應檢測水泵運轉電流是否正常,測量水泵揚程、水量是否穩定等,水泵運行調節應根據系統對噴水量的壓力流量要求進行調整,調節方法和風機類似,不再贅述。
: V( H, \1 F) I3 F y( P0 f* \$ T0 E2 V0 p* O5 A
3.噴淋排管
& B0 p8 v" x" [0 k5 ?: X噴淋排管運行管理主要包括:根據不同季節的熱濕處理要求采用不同口徑的噴嘴,并提供相應的噴水量和噴水壓力參數,運行中應不斷觀察噴嘴的霧化情況,噴水壓力的變化,噴淋排管的結垢情況。嚴防噴嘴堵塞和噴嘴脫落。杜絕噴水壓力過高和過低的情況,并不斷清除噴淋排管中的結垢和堵塞物,保證噴嘴暢通。
8 X5 h, t" |6 |% S" P! I" G7 R: h3 j$ E
4.檔水板
& r) J% _1 b' B x: ]+ o) G擋水板是影響噴水室阻力和過水量的關鍵因素,運行中應采用擋水效果好、阻力小的擋水板,并根據車間的加濕要求選擇不同的隔距,嚴防擋水板在使用中結垢或被雜物堵塞,造成阻力增加,過水量增大。運行中還應根據擋水板過水量的大小,采用不同的接水槽型式,及時導出擋水板擋出的水量,減少擋水板阻力和過水量。